很多新手不太会使用电缆故障测试仪,但是作为电力人员,还是需要学会使用电缆故障测试仪的,那么在现场使用时有哪些小技巧呢?接下来我们一起来看看吧!
1、电桥法。在电缆线路测试端,将良好相和故障相导体分别作为电桥的两个桥臂接在测试仪器上,将另一端两相导体跨接以构成回路。调节电桥,当电桥平衡时,对应桥臂电阻乘积相等,而作为电桥两个桥臂的电缆导体的电阻值与其长度成正比,于是可把电缆导体电阻之比转换为电缆长度之比,根据电桥上可调电阻和标准电阻数值,即可出电缆故障点初测距离。主要用于电阻值在100kΩ以下的单相、两相、三相以及相间短路(接地)故障。电缆故障测试仪一般不宜用于测试高阻和闪络故障。由于电桥法主要根据现场电压表和电阻比人工计算电缆故障距离,其准确度不高,不在港区范围内使用。
现场使用电缆故障测试仪检测时有哪些技巧?
2、脉冲法。脉冲法是应用脉冲波技术进行电缆故障测距的方法。其中又分为低压脉冲反射法、直流高压闪络测试法、冲击高压闪络测试法三种。
低压脉冲法工作原理为在测试端注入一低压脉冲波,脉冲波沿电缆传播到故障点产生反射再回送到测试仪器,一起记录了发射波脉冲波与反射脉冲波的时间间隔Δt,已知脉冲波在电缆中传播速度V,即可计算出故障点距离。
直闪法工作原理为,在电缆故障测试仪测试端对电缆线路故障相施加直流电压,当电压升到一定值时,故障点发生闪络放电,利用闪络放电产生的脉冲波及其反射波在一起上的记录的时间间隔Δt,从而计算出故障点距离。
总体来说,电缆故障分为高电阻故障和低电阻故障,脉冲法中的低压脉冲法和冲闪法在解决低阻、高阻电缆故障中,准确度高,不受人工因素的影响,所以成为电缆故障测试仪的主要应用方法。
楼主最近还看过