D30多功能电缆故障精确定点仪具有高抗干扰性、高灵敏度的故障精确定点产品---XXXXX电缆故障精确定点仪。本产品基于声磁信号传递时间差法,采用高性能的数字滤波电路和低噪声设计相结合,声测法、磁场巡测法、声磁同步法相互比较和验证,更能保证定点的精确性和高效性。同时可根据环境的限制,选择多途径进行测试;具有闭音功能和直观的人机界面;超高的抗干扰能力和多种滤波频带,对各类电缆故障可精确、迅速地进行定点。
打开仪器进入声磁定点模式,选择连续模式,定点时首先应确定故障点大致范围(用主机测距),然后在此范围内精确定点。定点时可先每隔4-5米定一下点,当听到有规律的“啪啪···”振动声音(故障点放电声应与所收电磁波同步,听声过程中应参考所接收的电磁波),应放慢脚步(隔1米)定点。同时当听不到有规律的“啪啪…”振动声(与球隙放电打火声同步),而距离显示为25.0米时,则表明故障点距离探头太远或振动波太弱,此时应继续往前寻找。将仪器的最大显示范围定为25米,是因为当范围太大时,干扰进入的频率将增大,显示的错误数据也将增加,使测试人员往往产生误判断。另外地下声波也不会传播的太远,过大的显示范围已没有意义。
当接近打火点,距离显示在15米内之后,观察波形区域是否会重复出现波形特征相似的波形信息,观察到之后可根据显示距离及特征波形移动探头,若打火频率太快,或无法看清波形信息,可进入单次模式可对波形进行细致的分析,翻页查看波形,观看距离轴。
当拾音器放在故障点上方时,定点仪显示的同步距离最小;所听声音最大;电磁波信号最强;声波记录值最大。
有时探头放在同一点时,仪器显数会不同,如一会显5米,一会显3.6米。其实这是正常现象。因为当电磁波将门打开后,在收到放电打火声波前也许会收到别的声波,仪器收到任何声波都会使记数截止。此时应在同一地点多测一会,多取一些数据,因为干扰声波不会每次都同一时差进来,所以应取出现频率最高的数为正确数据。同时可以通过观察波形信息来排除干扰信号。
楼主最近还看过