最近配置一台库卡机器人,最初机器人开机的时候有KSS00404报警,通过安全设置已经处理。后来这台机器人需要与S7-1500F走PROFINET通讯,我在软件中设置好了64PROFISAFE IO后,就发现KSS00404报警又出现了,我继续在PLC上配置了PROFISAFE,下载给PLC之后,发现机器人出现5个报警,分别是安全停止、外部安全运行停止、外部安全STOP1停止、外部安全STOP2停止、外部急停。我处理了PLC程序,将安全输出的0.1、0.2、0.4、0.5、1.1都置为1,之后其他的报警都消失了,但是这个KSS00404安全停止报警一直消除不了。有没有遇到过的。