如何通过工业智能网关实现对三菱FX3U串口PLC远程编程 点击:244 | 回复:0



hczt

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:364帖 | 12回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:779
  • 注册:2015年1月13日
发表于:2020-06-02 15:54:50
楼主

PLC远程编程顾名思义是对PLC、触摸屏等装置的运行程序进行远程在线调整(远程调试)和更新(远程程序上下载及程序更新),比如设备在北京,人员在长沙,如果设备的程序需要调整或升级,传统方式是派人去北京,现场更新,而通过网关的远程编程功能,则在长沙就可以对北京的设备的程序进行调整和更新。显而易见,远程编程的方案省时又省力,同时可实现设备的集中式管理,大大降低开发及售后人员的工作量以及出差频率。

工业智能网关

下面我们介绍如何通过网关实现对三菱FX3U串口PLC的远程编程。
远程编程主要分五步:
步:打开工业智能网关串口设置串口参数
步:配置服务器,新建网关和设备的VPN连接通道;
步:打开客户端,构建远程连接通道;
步:打开PLC编程软件GXworks做远程编程
首先保证网关与PLC硬件正常连接,网关侧面串口通过网线连接转换模块,转换模块另一端白色线接PLC。
plc网关 
步:打开网关串口设置串口参数
进入网关后台,打开通讯设置下的串口设置,勾选【启用】,设置串口2的串口参数,与PLC串口参数保持一致,三菱串口参数默认是9600、7、1、偶校验。设置完保存应用重启网关生效。
plc串口设置 
plc串口 步:配置服务器,新建网关和设备的VPN连接通道;
在浏览器输入plc.hignton.com/v2打开云服务平台,输入企业名称及密码企业名称默认是客户所在企业的全称,密码12345678 (为安全起见,建议客户修改原始密码,以防他人盗用)。本文以“湖南华辰智通科技有限公司”为例。
用户登录  第一步连接网关和PLC,保证网关和PLC之间的通讯
1、点击【网络管理】,在右侧页面中点击〖新增〗
网关网络管理 
填写虚拟网络信息,填完点击确认添加

网络标识、网络组名加密秘钥, 秘钥确认虚拟网络、子网掩码服务地址服务端口服务版本
网络标识自定义;
网络组名不可为中文
自定义设置虚拟网络:15.0.0,虚拟地址不可用公网IP;
子网掩码:255.255.255.0
国内服务地址推荐选“国内节点一”;国外服务器地址选“香港节点一”国内“81”
国外“80”
Version1

 

网络 
添加网络后点击〖启用〗
网络启用 
2、点击【成员管理】,在右侧页面中点击〖新增〗
成员新增


填写成员信息,填完点击确认添加

成员姓名、成员邮箱登录秘钥、确认秘钥电话号码专用网络虚拟地址
成员姓名自定义,不可有空格;
成员邮箱符合邮箱的基本格式如:@qq.com;ch成员姓名和邮箱皆可以登录客户端
自定义设置;此处的登录密钥为登录客户端时的密码填写联系电话选择网络管理新建的虚拟网络虚拟地址范围:15.0.0.1~15.0.0.254,同一个网络下的虚拟地址不可重复;子网掩码为255.255.255.0

   网关成员管理
 
添加成员后点击〖启用〗。
 网络组态
3、点击【网关管理】,在右侧页面中点击〖新增〗
网关管理新增 
填写pcl智能网关信息,填完点击确认添加

网关标识网关编码认证秘钥专用网络虚拟地址
自定义选择网关编码网关认证秘钥与网关后台的密码保持一致,默认为12345678选择网络管理新建的虚拟网络虚拟地址范围:15.0.0.1~15.0.0.254,同一个网络下的虚拟地址不可重复;子网掩码为255.255.255.0

网关标识

添加完网关管理后,点击〖启用〗
网关启用


4、点击【设备管理】,在右侧页面中点击〖新增〗
设备新增 
填写设备信息,填完点击确认添加

设备标识上层网关控制单元接口参数备注信息
自定义选择设备实际连接的网关串口PLC选“通用串口设备”,网口PLC选“通用以太网设备”网口PLC填设备PLC的 IP,串口PLC根据所接的串口填写:123线为串口1,456线为串口2,串口1填1989,串口2填1990
 
备注信息不能为空

 
设备标识 
添加设备后点击〖启用〗
设备启用 
步:登录Hinode客户端,构建远程连接通道
输入企业名称,用户名与密码点击〖用户认证〗
客户端 
注意:首次使用客户端系统会提示“未检测到TAP-Win32虚拟网卡,请添加网卡”,需手动添加虚拟网卡,点击“驱动管理工具 - 虚拟网卡设置 – 添加虚拟网卡”即可。
虚拟网卡设置 
点击〖加入网络组〗
加入网络组 
点击〖构建连接通道〗
连接通道 
第五步:打开PLC编程软件,操作PLC
新建工程,根据PLC型号选择。
新建工程 
点击连接目标-Connection1-Serial USB,选择“RS-232C”,选择COM端口(注意:端口根据Hinode客户端上的虚拟串口选择!)。
连接目标 
三菱plc设备信息 
com端口选择 
点击通信测试。
通讯测试
 湖南华辰智通科技有限公司自主HINET工业智能网关产品为工业企业提供从设备联网、PLC远程监控、PLC远程控制、PLC远程调试编程、PLC数据采集整体解决方案。思普云工业互联网大数据云平台专注于工业设备远程运维与管理,已在全国数千家企业应用。