使用S1200PLC做客户端连接第三方设备,按照说明要求设置了所以的参数,但是模拟第三方设备的PC端的Socket测试软件打死都收不到PLC发送的数据,而PLC端一直报7002错误。问题是,错误在哪里?哪里设置或程序有问题?请大家帮忙看看。
楼主最近还看过
问题已解决,是因为没关windows防火墙的问题。
关育谋
PC端用以太网调试助手模拟?
郭远林
厉害,可以自己发问问题,自己解决。。牛了