软启动器电机故障求助 点击:234 | 回复:2



[咖啡]

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2020年3月29日
发表于:2020-03-30 16:08:40
楼主

有两台旁路式软启动器,控制设备两台110KW(660V电压)深井泵,安装好后,启动一台软启运行正常,再启动另一台软启,软启运行中电流上升250+后三相电流不平衡,运行正常的那台软启出现三相电流不平衡,报过载故障。两台软启换下启动顺序也是同样问题。经检查水泵电机没有问题。软启动设置情况,启动方式双闭环,限流280%,起始电压40%,软启时间16S,软停时间6S。启动时电压有-20V波动。各位大神,看下时什么原因,如何避免这种情况。软启动器是日虹的。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-03-31 11:16:43
1楼

供电电源是否存在隐患?既供电线路至电机绕组的全部导体有没有接触电阻稍大的点,从而造成二台电机运行电流增加时,由于某相电压降大出现三相电流不平衡。

运行中的三相电压数据?(电机绕组端)

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-03-31 13:32:40
2楼

分开测试是不是正常的?最好不要2台一起测试,这样也许彼此互相影响了对方


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师