IEC60947-2标准的塑壳断路器的接地故障保护与剩余电流保护间的差异 点击:305 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-03-18 14:01:06
楼主

IEC60947-2标准的塑壳断路器的接地故障保护与剩余电流保护间的差异

1. 保护含义不同:

-接地故障(ground fault)保护 : 对带电导体意外与大地相连产生的故障进行防护;

-剩余电流(residual current)保护:对低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的故障电流进行防护。

2. 保护作用不同:

符合IEC60947-2标准的断路器(ACB、MCCB)定义的接地故障保护,严格意义上讲是属于断路器中过电流保护的一部分。在系统发生单相对地短路故障,由于各类外界因素造成对地短路故障电流很可能小于断路器的额定电流值,此时断路器将不能有效地分断故障电流。而长时间的故障存在,也会造成非故障相的对地电压上升,最高可达到系统的线电压。同时又可能引发其他寄生灾害。

符合IEC60947-2标准的断路器(ACB、MCCB)定义的剩余电流防护,则是依据标准附录B的要求主要为电击危险提供防护,同时为断路器的过流保护装置不能检出,但长期存在可能引起火灾或其他危险的提供附加防护。

3. 保护的要求不同:

由于接地故障保护与剩余电流保护的作用不同,因此保护要求也同:

断路器的接地故障保护动作电流值设定,主要是依据断路器的额定电流In而定,通常在(0.2-1)In 范围内。同时动作时间也调整设定。

而符合附录B的剩余电流保护的动作电流值设定,则是电器生产厂家根据标准给出的6mA-30A范围内设定不同的优选值,由用户调节设定。同时也可对动作时间调整设定。

4. 两类断路器的选用:

由于塑壳断路器(MCCB)在低压配电系统中起着承上启下的支路配电保护作用,为保证系统的安全高效运行,在没有人身电击防护和电气火灾防护要求的支路过电流保护元件的选取上,有条件时还适应选取带有接地保护的电子式脱扣单元产品。

对于有人身电击防护和电气火灾防护要求的支路选用带有剩余电流保护模块的电子式脱扣单元塑壳断路器时,应注意将电子式脱扣单元的接地保护关闭,以保证剩余电流保护功能的发挥。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师