屋面防雷接地时要注意哪些? 点击:512 | 回复:0



钧和电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2019年3月29日
发表于:2020-03-16 13:44:29
楼主

民用住宅在设计建造时需严格遵守国家建设部颁布的《建筑物防雷设计规范》,需要安装防雷设备的单位可申请有资质的机构进行设计、安装并依法接受雷电防护中心对防雷工程的设计审核、施工监督、防雷装置检测及竣工验收。今天就来和您谈谈屋面防雷接地时要注意的问题。

1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。

2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。

3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。

4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。

5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接,搭接长度6倍直径。

6、焊扣、焊口须防腐处理。

避雷带引下线、支承架安装应策划设置在磁片缝或磁片中。

高度为:120-150mm(取150mm为好)

避雷带过伸缩缝时采用“Ω”弯

引下线刷绿/黄标识醒目

避雷带定型化支承架

7、防雷接地在室外距地面500mm处设测试点。数量按设计图纸。

8、屋面接地干线应从接地装置直接引出,接地干线和支线应接地明显可靠、不可拆卸的永久性连接。

9、屋面的设备、全属构件、全属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。

10、保护接地线必须并联连接,不得串联。

11、地线的接头应采用焊接、圆钢接头搭接长度6倍直径,双面焊接。扁钢搭接长度2倍宽度,三面焊接。

12、跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师