通用版6.5 做了一个按钮控制选择功能按1松0 控制m0.0 点了一次之后m0.0就一直自锁着
楼主最近还看过
远飞鸟
1,建议你这样做。直接把M0.0置1.
2,PLC中的程序这样处理,
LD M0.00
OUT T0 K1
LD T0
RST M0.00
3,思路是这样,电脑中把M0.0置1,然后PLC收到后延时0.1秒,然后PLC再把M0.0置0
关育谋
看看你的组态和下位机程序,方便的话截图看看。
Mrquang
也可以这样,很简单的。
xuchao1978
学习了感谢各位师傅
工控忍
2楼正解,理论上,适合各种触摸屏和上位机组态软件的按1松0功能。
巴山咸人
保险点的做法,应该是在plc里再做一个相应点的复位,避免触摸屏或程序bug而锁死
XXNIYA
2楼说的挺好的,照他的做应该就没问题了
寂寞的熊
换个按钮试一试
zhaojun1981
Smile-lyc
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。