西门子工控机常见故障与解决方案 点击:225 | 回复:0



xinruihai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2019年12月23日
发表于:2020-02-24 13:05:19
楼主

一、打开计算机电源而计算机没有反应:

1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;

2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;

3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;

4、拔掉内存条开机是否报警;

5、更换CPU或主板。

二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?

首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。

三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?

首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。

四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:

1、检查显示器是否与主机连接正常;

2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;

3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;

4、 更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。

五、开机后报警显示器上没有任何显示:

1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动;

2、拔掉内存条开机后报警声是否相同;

3、清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS;

4、更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡)。

5、一般长音为内存条的故障;连续短音分为两种:一种是显卡报警另一种是BIOS报警;能进入系统但有间隔的短音,在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置,当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。

 

 

如有施耐德Schneider、西门子SIEMENS、欧姆龙OMRON、发那科FANUC、

电路板维修及变频器维修的可联系:Fox-mail:sale@x-rh.cn;

如有侵权请联系删除




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师