博途定时器与触摸屏变量设置 点击:2232 | 回复:7



shaolinhua001

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 61回
  • 年度积分:439
  • 历史总积分:624
  • 注册:2016年8月05日
发表于:2020-02-01 17:05:40
楼主
求助帖30分-已结帖

请各位大神帮忙看下我下面的程序中定时器中的MD100和MD101能在触摸屏上设置时间和显示时间吗程序.jpg

1分不嫌少!


楼主最近还看过



周云兴

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:125
  • 注册:2019年11月11日
发表于:2020-02-01 17:38:33
1楼

可以,这个是没有问题的



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-02-02 09:23:06
2楼

MD****是32位存储器,占有4个字节,MD100与MD101属于重叠存储区操作(MB101~MB103是重叠使用的字节),你这个不出问题就见鬼了!!

MD100,后续就是MD104,这样使用才能正确的

shaolinhua001

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 61回
  • 年度积分:439
  • 历史总积分:624
  • 注册:2016年8月05日
发表于:2020-02-02 09:39:00
3楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 MD****是32位存储器,占有4个字节,MD100与... 内容的回复!

-------------------------

在博途中MD100 MD101这是名称,具体的存储器地址在变量表中会自动配的

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2020-02-03 08:26:35
4楼

PT是设定值 ET是当前值  不明白可以按F1帮助

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2020-02-03 08:30:41
5楼

回复内容:

对: shaolinhua001 回复内容:对: 乖乖小笨熊  MD****是32位存储... 内容的回复!

-------------------------

%MD100是实际地址  Tag_1是标签名

zhaojun1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年5月14日
发表于:2020-03-14 11:32:10
6楼

PT是设定值 ET是当前值

蓝天小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 546回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:835
  • 注册:2018年8月07日
发表于:2020-03-16 16:33:40
7楼


回复内容:

对: shaolinhua001 回复内容:对: 乖乖小笨熊  MD****是32位存储... 内容的回复!

-------------------------

你看好了,他这个不是标签名,他就是直接用的地址,标签名是自动生成的那个。所以他需要改成MD104.要不然逻辑就不对,他只要输入数字,得到的将是一直乱窜的数据。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师