西门子1214c——dcdcdc,为什么模拟量通道改不了默认是0-10V电压
楼主最近还看过
liujun2258
S7-1200PLC自带的AI 只能是0-10V电压,是改不了的。
请叫我王老湿
这种问题只要看到是灰色默认不可选的,肯定就是选不了的,硬件本身有限制了
回复内容:
对: 请叫我王老湿 这种问题只要看到是灰色默认不可选的,肯定就是选不了的,... 内容的回复!
-------------------------
谢谢,第一次用
对: liujun2258 S7-1200PLC自带的AI 只能是0-10V电压,... 内容的回复!
谢谢
博图V14软件里没有SCALE指令吗,只找到了SCALE_X。需要用到SCALE怎么办。
hao_123
引用 Leon丶 的回复内容: 回复内容:对: 请叫我王老湿 这种问题只要看到是灰色...
需要scale?我都是自己写的处理。再说,自己写的还清楚是怎么回事。
顺便说下,基本上没用过硬件提供的标准功能块,除非是必须用的。例如MC_Power之类的。连个PID块都没有用系统提供的,自己写的PID,简单实用。即使换个PLC,也通用。
啊你有
都是这样的,每个ai模块都有一路改变不了 其他路可以的
周云兴
改不好,但是用和200smart一样
zhitty
多组态个信号板或者拓展模块就好了
versamax
楼准,您好需要添加扩展模块或者信号版,自带的就是那样的