请问,unity pro xl PLC的I/O地址如何与MODUBSU 地址相对应。比如说“%I0.1.0 ”为第一个DI模块的第一个通道的地址,那个他是如何与modubs 的地址对应的呢。是直接对应10001吗?还是需要通过编写程序或是参数设置。谢谢大家。






楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-09 15:01:59
1楼

这个手册一般会有,但是好像施耐德输入输出很少有直接对应Modbus地址,一般M区有对应的Modbus地址。
不过我用过的M218这款PLC,更新固件之前就只支持03、06、16功能码!而更新固件后,对应的输入输出却有了对应的Modbus地址,即就是支持01、02、15功能码。

楼主应该是同样的问题提问了两次!

艾琳可达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2019年10月04日
发表于:2021-10-12 21:28:59
2楼

学习了


wangjie3591

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 59回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:62
  • 注册:2011年2月22日
发表于:2021-10-24 10:16:08
3楼

citect导入,然后就可以看出来对应规则了