先简单介绍下小弟这个项目,此共12套西门子1517F的CPU,通讯采用PN通讯。废话不多说直接上干货,
关于安全IO部分的(ET200SP),
硬件部分:在IO模块和底座之间有个白色的小卡件这个东西千万千万不能丢,这个卡件丢了会导致安全地址
分配不了。这个小东西折腾我2个多小时查问题。
软件部分:安全IO成对运用,分为1oo1校验和1oo2校验1oo1校验是单通道校验。1oo2校验分为 双高电平和一高一低电平。如果接安全关栅要把短路测试的使能去掉
安全输出没啥好说的
介质冗余(MRP)这个项目我们环的比较少只把交换机环起来了。介质冗余需要分配一个管理者,其他客户端就可以了,实际接口要和设置的一样才行。需要注意的是要把远程IO的看门狗时间改为大于
200ms,因为MRP域网络重建的最大时间就是200ms,PNPN Coupler:普通用法就不在说了,想说的就是用来传输安全信号的时候,要先接收后发送,也就是要在安全的主程序的第一行写接收,最后一行写发送。
会持续更新
楼主最近还看过
回复内容:
对: 身后一片凄凉 今天在补一贴,前面说了用python和s7-1500通... 内容的回复!
-------------------------
能给我发下吗?准备在上位机上用python做通讯测试,但是python会的不多,都是建立在socket的基础上的,关于此部分的接口程序若方便的话,发我下364413766@qq.com,谢谢!以前好像看过用snap7的,记不得了