求助各位大神:网线连接好,设备组态选择1200,触摸屏和PLC IP地址设置同一网段,博途软件里也勾选了PUT/GET通讯访问,试了几次连接不上,是不是驱动版本低啊?版本1.03从官网下的
李东泽
PLC设置问题,需要设置允许外网访问
楼主可以参考一下
回复内容:
对: 李东泽 楼主可以参考一下 内容的回复!
-------------------------
设置了
引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 楼主可以参考一下 内容的回复...
联系客服,要最新的通讯协议,另外昆仑通泰的有专门的和西门子1200通讯的协议,直接设置即可
通讯不上有什么提示
victor329
直接从昆仑通态软件中加载最新的1200驱动就可以的!
对: victor329 直接从昆仑通态软件中加载最新的1200驱动就可以的! 内容的回复!
最新的驱动从哪里下载?官网上是2011年的驱动,下过一次不行
对: 李东泽 通讯不上有什么提示 内容的回复!
通讯测试没问题,就是程序下载了,用触摸屏控制没反应,设备组态没问题
请叫我王老湿
对: gk2017 回复内容:对: 李东泽 通讯不上有什么提示 内容的回... 内容的回复!
看看PLC控制器“连接机制”这个参数打钩了,还有如果是触摸屏访问数据库,要把“优化数据块”取消掉
楼主触摸屏设备属性设置了吗
对: 李东泽 楼主触摸屏设备属性设置了吗回复内容:对: gk2017... 内容的回复!
对: 请叫我王老湿 回复内容:对: gk2017 回复内容:对: 李东泽... 内容的回复!
这个打勾了,不过“优化数据块”那个勾是灰色的去不掉,我写了个简单的程序,不访问数据块,还是不行
冷飞雪
对: gk2017 回复内容:对: 请叫我王老湿 回复内容:对: gk2... 内容的回复!
试试将PLC恢复出厂设置,然后重新编译下载硬件配置,在连接试试
对: 冷飞雪 回复内容:对: gk2017 回复内容:对: 请叫我... 内容的回复!
恢复出厂设置也不行
楼主检查一下你的I/O配置
我设置的槽号为1,其它设置一样
过客一号
学习了,感谢各位分享!
Smile-lyc
仔细翻阅了一下大家的交流,楼主的操作应该没问题。估计是昆仑通态触摸屏这边没有设置好!下载触摸屏最新驱动试试看。
要不打客服咨询!
引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对:李东泽 楼主检查一下你的I/O配置回复内...
你为什么要设置为1呢
对: 李东泽 引用 gk2017 的回复内容: 回复内容:对:李东泽... 内容的回复!
槽号就是设备组态时,CPU放的位置啊,博途里显示的槽号就是1啊,我设置2也试过不行