S7-300MPI转以太网连接InTouch实例说明 点击:298 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-12-05 09:00:43
楼主

安装西门子S7TCP驱动程序“DASSIDirect”;开始菜单/程序/Wonderware/System Management Console程序,DAServer Manager下,找到“SIDirect DAServer”。

右击Configuration”,在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”; 右击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,加入一个S7300或者S7400的站点;只需要将改转换器的IP地址填入,其他参数默认。

image.png

选择Device Group”属性页。,右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,选择“Add”,添加一个 Device Group,将“Topic_0”改为需要的名称,比如“switch-s”,这个名称需要在INTOUCH中使用。

image.png

右击ArchestrA.DASSIDirect”,选择“Activate Server”来启动此DA Server

image.png

打开INTOUCH软件,工具/配置/访问名,添加访问名来对应DA Server中的S7TCP站点中的Device Group

“访问名”中填入“S7-300TCP”,在“应用程序名”中填入“DASSIDirect”,“主题名”中填入“switch-s

image.png

选择标志名字典

新建S7-300的变量,填入,如:a;选择访问名,如“S7-300TCP”;在项目中,填入S7PLC的地址,如“db1,w0”,对应DB1.DBW0

image.png

新建S7-300的变量,填入,如:b;选择访问名,如“S7-300TCP”;在项目中,填入S7PLC的地址,如mx0.0,对应M0.0

image.png

新建S7-300的变量,填入,如:c;选择访问名,如“S7-300TCP”;在项目中,填入S7PLC的地址,如q0.0,对应Q0.0

image.png

新建S7-300的变量,填入,如:d;选择访问名,如“S7-300TCP”;在项目中,填入S7PLC的地址,如mb10,对应MB10

image.png

标记名规则:

 

DB1.DBX0.0=DB1,X0.0

 

DB1.DBW0=DB1,W0

 

DB1.DBD0=DB1,D0

 

I0.0=IX0.0

 

M0.0=MX0.0

 

通讯在“窗口”中,引用建立的变量,即可以建立S7PLCINTOUCH监控画面的通讯

建立画面,运行结果如下:

image.png

image.png

以上实例以ETH-MPI(DP)以太网模块为例演示,如有需求请指定型号。

1分不嫌少!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师