孙松波
在PC上用MCGS软件采集三菱Q03UDE的数据,但是第一关通讯死活连接不上,IP都设置过了,客服电话也打过。求个大神指导,刚接触组态,求指导!
狂飙的兔子
假设IP和端口号这样设置,还有一个重要设置在MCGS屏幕上,启动屏幕的时候连续点击屏幕,进入系统设置,找到IP地址设置,要设置成192.168.0.190,于PLC同一网段,不同IP,然后填写本地端口的时候,直接填进去就行了。你可以试试。我今天搞的FX5U和MCGS通讯的,相差不大,PLC参数更改后,一定要断电重启的。
有大神答疑解惑一下吗?
tao11
能PING通吗?
回复内容:
对: tao11 能PING通吗? 内容的回复!
-------------------------
怎么PING?
刚才PING过了,可以PING的通。
郭远林
有没有看通讯状态报啥,根据通讯状态字进行查找故障
yang20908
对: 孙松波 回复内容:对: tao11 能PING通吗? 内容的... 内容的回复!
先学习下基本的网络知识去
李东泽
那就是你的设置问题,楼主触摸屏和PLC设置在同一个网段,但是不能完全一样,例如
192.168.1.2
192.168.1.3
对: 郭远林 有没有看通讯状态报啥,根据通讯状态字进行查找故障 内容的回复!
通讯状态一直是1
对: 李东泽 那就是你的设置问题,楼主触摸屏和PLC设置在同一个网段... 内容的回复!
PLC设置的是192.168.1.9 电脑上设置的是192.168.1.21
xiexie1999
网线是如何连接的?
对: xiexie1999 网线是如何连接的? 内容的回复!
网线是电脑跟CPU直连的
电脑上GX works2用网线直连PLC,可以上传下载PLC的程序,
请叫我王老湿
PLC端为什么不设置子网掩码?
对: 孙松波 回复内容:对: xiexie1999 网线是如何连接... 内容的回复!
网线和PLC链接证明PLC设置没有问题。
楼主的不是设置问题,楼主触摸屏设置上选对了通讯协议吗
yjd3480
你的是PLC设置问题,在以太网端口里,将TCP协议的打开方式设置为MC协议,并且本地端口号要和屏设置一样,建议设置为1025.
foshan港
进来学习一下
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。