MR-JE-100A无响应 点击:261 | 回复:2



雨点窗外

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2019年7月09日
发表于:2019-11-17 16:24:14
楼主

大神们好,小工求帮忙,我用S7-200 SMART写了最简单的运动控制程序,给了信号后PLC有输出,但是MR-JE-100A伺服器无响应,一直是0和1交替闪烁,伺服电机里面有声音,这是哪里还没设置对吗?图片是一些关键信息,求教!谢谢!




yinguiyao

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 260回
  • 年度积分:1213
  • 历史总积分:40497
  • 注册:2010年12月23日
发表于:2019-11-18 08:32:21
1楼

接错线了 200SMART一般都是PNP输出的

这是PNP接法

image.png


雨点窗外

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2019年7月09日
发表于:2019-11-18 08:16:03
2楼

这是CN1的接线图image.png