富士v806cdn怎么和smart通讯 点击:428 | 回复:3



bawoxianz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2019-11-12 07:21:49
楼主
求助帖30分-未结帖

最近做一个改造项目,触摸屏用厂里以前淘汰设备上面的v806cdn,plc是新买的s7-200smart,触摸屏plc选项里没有这个plc,请问各位大神,这种情况怎么办?




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2019-11-12 10:32:47
1楼

V806CDN本体不带以太网,所以和Smart通讯,要么添加以太网模块CU-03,要么Smart上的RS485与触摸屏作串口通讯。


鉴于V8系列已经全面停产,恐怕添加以太网模块会发生困难,通讯协议可以选择ModbusRTU。


HAVE FUN!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-12 09:15:18
2楼

里面有MODBUS通信吗?可以走标准modbus协议

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-12-19 11:12:51
3楼

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。