手头有台PM864AK01,客户描述说是丢程序了。拿回来后,用COM4做固件更新能成功做完。但是运行IPconfig后,点击conect后,按int超过3秒后,IPCONFG界面下方信息栏提示system reset detected waiting on controller startup...然后等进度条跑完后,弹出对话框提示:connecting to controller failed. timeout。
yang20908
打ABB技术支持400
回复内容:
对: yang20908 打ABB技术支持400 内容的回复!
-------------------------
打了一星期了,每次都是正在通话中。。。。
男人的责任ABC
新人学习中!!
robingsion
是不是红色灯也一直闪烁
对: robingsion 是不是红色灯也一直闪烁 内容的回复!
是的。求大神指导。
ABB小学生
换跟TK212A线试试?