楼主最近还看过
问题是,说明书上有IN0--IN5共6点,可组合成64点位置;实际上用调试软件联机后,只有IN0-IN2(可以组合8个位置点),IN3,IN4被定义成了JOG+和JOG-功能,如果我要走第8个点,理论上IN3导通,然后再给启动信号,就可以了,实际是,我IN3一导通,电缸就直接点动了
我想知道,是不是哪里设置不对,所以IN3和IN4被定义成了Jog功能,我总共需要定位20个点,有没有什么方法
回复内容:
对: 请叫我王老湿 换句话说,你通过这6个输入点可以组合成64种位置 内容的回复!
-------------------------
感谢各位的热心回答,通过二进制编码来走点位的道理我懂,但是,看到我调试界面就会明白了,IN3,IN4被定义成了Jog功能,只要IN3或者IN4导通,电缸就会点动。后来通过刷机,已经完成了对IN3,IN4的恢复。问题已经解决
回复内容:
对: 李东泽 我的四个输出信号,都可以定位16个点。你应该好好看看说明书 内容的回复!
-------------------------
感谢各位的热心回答,通过二进制编码来走点位的道理我懂,但是,看到我调试界面就会明白了,IN3,IN4被定义成了Jog功能,只要IN3或者IN4导通,电缸就会点动。后来通过刷机,已经完成了对IN3,IN4的恢复。问题已经解决