天天天快乐
大家好,昆仑通态触摸屏如何和S7-200 SMART PLC进行通讯,要如何设置才行,谢谢了。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
李东泽
走网线控制,然后再触摸屏软件里面找到通讯协议即可
楼主在这里设置
过客一号
学习一下,感谢分享!
yatokk
回复内容:
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
smao1
走以太网,方便些
zcx6283
SMART200可以在触摸屏里面选200PPI,通过485口通讯,触摸屏7/8脚分别对应PLC3/8脚即可。
青春少年3008
本地IP 地址为触摸屏的地址,外部IP为200 SMART的地址
linlang0302
触摸屏端焊7和8,plc端焊3和8,串口通信触摸屏是本地 ,远端是plc,以太网通信
jiaoguanhui
走网口,设置好