12kw的三组加热器如下图所示接线 是不是空开接触器只要照4kw的去配就ok了




image.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过



lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-08-30 21:15:37
1楼

坐等回复

 

坐等回复


坐等回复



初级电工没考上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:896
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2019-08-30 22:53:55
2楼

按额定电流

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-08-31 07:12:28
3楼

国产的接触器需要大一级选择,进口的可以正常选择

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-31 08:45:36
4楼

不要选的刚好,要考虑一定余量,如果后期换功率大的,是不是你得换断路器?

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-08-31 08:54:07
5楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 不要选的刚好,要考虑一定余量,如果后期换功率大的,是不... 内容的回复!

-------------------------

嗯嗯  一般都会放大的

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-08-31 08:54:34
6楼


回复内容:

对: 初级电工没考上 按额定电流 内容的回复!

-------------------------

对的对的


lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-08-31 08:55:36
7楼


是国产品牌还是外国品牌啊

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-08-31 10:07:29
8楼

选型还是留一定余量比较好

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-08-31 10:15:56
9楼


回复内容:

对: xiexie1999 选型还是留一定余量比较好 内容的回复!

-------------------------

一般都会放大的

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-09-01 09:55:26
10楼

接触器都型号要大于负载都1.5倍都额定电流才可以。。。。

工控江苏上海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2019年4月04日
发表于:2019-09-02 09:03:54
11楼

坐等回复

 

坐等回复


坐等回复


坚强的毛毛虫

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:962
  • 注册:2019年8月31日
发表于:2019-09-02 09:50:48
12楼

1.断路器选择的额定电流大约为设备额定电流的1.25倍.

2.接触器额定电流按放大一级选型。

3.选择热继电器时,设备的额定电流处在热继电器电流范围的一半左右.

   希望可以帮助你,这是非常保守的选法。




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-09-02 11:59:33
13楼

电阻性负载而且不频繁动作,接触器按额定电流选择即可。断路器选择跟负载没关系,属于配电保护,按供电线路选择。

可选22A(25A)接触器,断路器选择40A。

lzw555

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:45帖 | 493回
  • 年度积分:176
  • 历史总积分:3173
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2019-09-03 08:00:02
14楼


回复内容:  恩恩是这样的

对: 坚强的毛毛虫 1.断路器选择的额定电流大约为设备额定电流的1.25倍... 内容的回复!

-------------------------


奇👁奇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2019年9月03日
发表于:2019-09-03 13:01:44
15楼

11或15KW的接触器      25A或者32A的断路器

fanyaobang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2018年10月16日
发表于:2019-09-27 14:36:41
16楼

不要刚刚好,要预留一点,启动电流大会有影响