消防巡检柜是否要配,根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵一日,用兵一时”的目的,消防水泵必须加装自动巡检装置即“消防巡检柜”。巡检为低频巡检,巡检时电机转速为300转/分,水系统不增压、无启动电流,极大的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗,是唯一符合标准要求的公安部行业标准的巡检方式。
消防巡检柜在巡检时应达到哪些功能?
1、巡检功能
巡检柜按设定的周期自动对消防水泵进行逐台低速巡检,一般单台水泵巡检时转速为300转/分钟,巡检运行时间为10分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过开关实现巡检的手自动切换。
2、自动退出巡检进入消防的功能
巡检柜在巡检过程中遇到消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。
3、报警及保护功能
巡检柜还具备对短路、过流、电机断电等故障的报警和保护功能,在巡检过程中发现故障发出声光报警信号,报警系统具有故障记忆功能,记录故障的内容及故障发生的时间。
4、远程监视及控制功能
巡检柜可根据用户的需要,配置远程监视和控制模块,通过总线和消防控制中心通讯,达到在消防控制中心监控系统运行的目的。
阅读完这篇文章,相信大家对消防巡检柜是否要配?这个问题有了明确的答案,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,国家相关法规明确规定消防水泵必须加装消防巡检柜。