经验分享感谢群里几个大神,

【A】S7200与电脑通信不上问题,原来是可以通信,这次调试通信不了,一直闪退,搞了很久,原因是安装了SMART200软件引起S7200,后来换64位系统轻松搞定,

【B】模拟量信号问题,原来是接线问题,和说明书上是错的,正确接法是PLC

的模拟量负极接,传感器正极,和OMRON.三菱相反!