两个S1200仿真通讯问题 点击:736 | 回复:6



prol

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 354回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:3919
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2019-06-20 14:30:07
楼主
求助帖40分-已结帖

在同一项目里两个S1200 PLC进行通讯TRCV_C一直接收不到信号TRCV_C中的status显示16#8A7F,我在西门子软件的帮助里也找不到16#8A7F属于什么故障代码,寻求大神帮助?程序在附件里(博途V13)捕获  十.PNG

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!



AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-06-20 14:43:42
1楼

您看看吧,是否是这个原因

image.png

prol

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 354回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:3919
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2019-06-20 15:09:59
2楼


回复内容:

对: AC米兰 您看看吧,是否是这个原因 内容的回复!

-------------------------

搞定了,就是这个原因,感谢

AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-06-20 15:25:57
3楼

我靠搜索的,不客气

回复内容:

对: prol 回复内容:对: AC米兰  您看看吧,是否是这个原因 ... 内容的回复!

-------------------------


黄鸿卿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 342回
  • 年度积分:720
  • 历史总积分:15940
  • 注册:2016年3月28日
发表于:2019-06-21 08:41:18
4楼

你的DB快还是优化的状态

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-06-21 09:41:57
5楼

最好不要使用优化数据模式,很坑爹的

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-06-22 21:17:04
6楼

两个PLC都是1200的为啥不走以太网通讯,直接在博图里组态

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-07-31 13:10:32
7楼

谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦。