200smart做从站,怎么访问它的IO点
点击:
947
| 回复:
2
lzz54641613
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:3帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2011年11月30日
发表于:2019-05-06 12:24:00
楼主
200smart做从站,怎么访问它的IO点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李东泽
关注
私信
[版主]
精华:7帖
求助:25帖
帖子:1209帖 | 6375回
年度积分:216
历史总积分:44409
注册:2010年3月25日
发表于:2019-05-07 09:12:54
1楼
楼主用的什么通信协议
回复
引用
举报
请叫我王老湿
关注
私信
[版主]
精华:0帖
求助:0帖
帖子:622帖 | 8531回
年度积分:91
历史总积分:332562
注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-08 14:42:32
2楼
可以将IO点状态实时传送到V区,然后通过V间接访问IO即可