早期配电房采用人工定期巡检方式,存在数据精度低、发现故障慢、寻找故障点困难等问题。用电企业不具备电力检修能力,通常选择把配电房托管给电力检修公司。电力检修公司为了提高服务竞争力,开展智能配电房运维方式。
另一方面,政策对于配售电业务的开放,目前注册的售电公司将近千家。单单从事售电业务的配售电公司生存能力差,只有结合售电、电力设备运维、能源管理、节能服务等模式一体的运作方式,才能在市场上站稳脚。不管以上哪一方面,数据都来自配电房内的设备。因此配电房数据通讯是做配售电业务的基础。
配电房数据通讯应包括以下几方面:
u 和售配电计费、能源管理相关的电能表数据采集;
u 和电力安全相关的继保装置数据采集;
u 和配电房设备、电缆、母排安全相关的门禁、水浸、温湿度、消防等数据采集;
目前,电费计费方式是用多少电付多少钱,而配售电模式,类似手机套餐,买多少用多少,超出的部分,价格高,买多了,又涉及到用不完,通过储能站对用不完的电回收利用。同样的,对于发电厂,存在不同时段,用电量不同,用电量低的时间段,发的多余的电,可能以很便宜的价格出售,如果用户有储能站,可以在电价高的时候,使用电价低时买入的电。另外,在电力供应这环节,光伏、水电、风电等新能源发电应用广泛,但是在电能质量、持续输出方面并不完全可控,建设储能站,对于新能源发电质量、持续输出有很大改善。因此,从购电成本、回收利用、供电多样性角度,建设储能站势在必行。但是目前储能站的建设成本还未能与用电超出成本持平,随着技术的发展,当储能建设成本低于用电超出成本时,必然有大量的储能站建设起来。
不同的用电企业,用电规模、配电房建设方式不同。即便负荷相同的配电房,配电房内设备数量也不同。在配电房数据通讯领域,配电房数量、设备数量是通讯方案设计的关键因素。通讯示意图如下:
上图中,以每个配电房作为一个通讯单元,整个园区采用光纤环网方式汇聚数据到其中一个配电房,再从汇聚配电房发送数据到前置服务器中,不同主站或主站的不同功能模块从数据库服务器获取数据,做相应的统计分析。
根据配电房中的设备分布,杭途提供以下选型表为用户选择。
设备介绍
配电房内的设备种类较多,因此用到的规约种类也较多,和配电房内设备通讯的规约有DL/T645_1997、DL/T645_2007、MODBUS_RTU、MODBUS_TCP、IEC 60870-5-103、DNP、IEC60870-5-104、IEC60870-5-101、部颁CDT、自定义规约等;和后台、主站通讯的规约有IEC60870-5-104、MODBUS_TCP、376.1、国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则及各地细则、主站厂家自定义规约等。
对于全新建设的配电房通讯系统,为了施工的便捷性、管理的统一性,选用的设备型号比较统一,一般和站内设备通讯用到1-4个规约,和主站、本地后台通讯用到1-2个规约。但是对于已经建设好的配电房,配电房站内设备情况复杂,需要用到的规约比较多。
电表
配电房内的电表主要分计费和用电分析两个功能。计费的电表,精度要求高。一般采用国网统一招标中标厂家的电表,这类电表使用DL/T645_2007规约。用电分析的电表数量多,DL/T645_2007价格较贵,用户多采用MODBUS类型电表。
保护测控
测控、保护装置厂家较多,有MODBUS、101、103、104等。
环境监测
环境监测主要是温湿度,较多的是MODBUS协议或者模拟量输出,如果是模拟量输出,需要配合模拟量采集模块使用。
门禁等
较多的是MODBUS协议或者开关量输出,如果是开光量输出,需要配合开关量采集模块使用。
共接入配电房1000余个。