smart200plc 点击:360 | 回复:2



板蓝根冲剂

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:600
  • 注册:2018年11月21日
发表于:2019-04-12 17:47:42
楼主

  在该段程序中,设计意图本来是先将实数0传送给vd200,然后小于30时每秒加1,直到大于等于30接通线圈m2.1动作。

  然而在调试中,闭合I0.0,vd200立即等于30,m2.1输出了。请问是哪里写的有问题?求指导






yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2019-04-13 15:26:43
1楼

请在SM0.5后,ADD__R 前使用边沿检测指令。


HAVE FUN!

板蓝根冲剂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:59
  • 历史总积分:600
  • 注册:2018年11月21日
发表于:2019-05-07 15:49:13
2楼


回复内容:谢谢 没有注意到 该问题已经解决 顺便追问一下 用什么指令来怎么结束子程序比较好呢? 比如我i1.0有一个故障输入 需要结束运行的子程序 或者是急停的情况 

对: yuanle 请在SM0.5后,ADD__R 前使用边沿检测指令。H... 内容的回复!

-------------------------