问一下关于A280.03 点击:750 | 回复:4



Los'T

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2019-03-18 14:53:32
楼主

A280.03脉冲输出完成标志,定位完成会ON,那如果一台压机,没有走到指定的位置,压不进去了伺服停掉了,算不算脉冲输出完成,会不会ON




liuyingqing139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1496回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-04-01 23:18:07
1楼

一直在找它,今天终于看到了。去去去

李宜先先

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2015年6月15日
发表于:2019-12-06 11:23:56
2楼

可监控已发的脉冲数,A280.03是指已发之前设定的脉冲数   

阿呆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2019年7月27日
发表于:2019-12-14 10:47:56
3楼

支持 正在学习欧姆龙PLC 

糯米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2016年6月26日
发表于:2020-01-09 09:48:53
4楼

没做反馈,PLC输出完毕就OK了。不管电机的啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师