HMI:TK6071IQ PLC:台达DVP-20PM
请教一下,PLC用编程口和屏能通讯上,用COM2 485和屏的485就通讯不上,有用过台达DVP-20PM的COM2做人机通讯的大佬支支招吗?
shu08
这个太难,一般我学不会的
hzbetter
学习下如何变大神。。
浅陌1995
感谢楼主的分享
yue1883
感谢楼主分享
最近没事,所以来结个贴吧,最后原因是用PLC的COM2485的时候,站号得是1,触摸屏里得改站号。
但是这点我在台达的手册里实在是没找到,还是台达用得少,很多地方不是很了解啊。
王li力
HMI:TK6071IQ PLC:台达DVP-80ES2
请教一下,PLC用编程口和屏能通讯上,用PLC的COM3 485和屏com2的485就通讯不上,有用过台达DVP-80ES2的COM3做人机通讯的大佬支支招吗?