gnefam
现场有一在运行的AB 的PLC系统,AO模块坏掉,现在需要更换,如更换了相同的型号的模块后,需要对硬件信息重新进行配置下载吗?
请叫我王老湿
一般来说,需要断电拔差,如果换上去不行,需要把硬件组态重新下载
李东泽
需要下载,在线读取模块的MAC的地址,然后组态下载
wujinwu119
一般重启下就好了
siemens400
不需要,直接换。
Smile-lyc
感谢诸位的积极答疑,同时也希望楼主(求助者)在得到满意答案后及时结贴以便把积分奖励发给答疑者,如果疑难问题楼主自行解决后,也请把经验分享给大家,一起分享哦
gaoshouwudi
只要是一样的,是不需要的,AB支持带电热插拔
小张01
直接换就行了
rqhan
直接换 就可以
爱学习的萝卜
支持带电插拔 同型号不需要配置