用TM200与台达PLC modbus rtu交换数据怎么做?网上TM100,200的教程实在太少了
470759514
我也做不出来,求教程
濮家小鱼
施耐德用的人还是少,直接问供应商吧
braveheart
在配置串口的时候将通讯方式设置为IO通知扫描,然后在驱动器下拉列表里面选择通用Generic modem(通用驱动) 然后设置好通用驱动的地址以及与变频器的通讯地址偏移量(16进制和10进制都可以) 最后应用这些配置好的设置就可以编程的时候在工具--通讯对象--Modbus IOScanner里面会出现配置好的地址 你给它定义一个符号 然后在程序中对它赋值就行了
54诛仙
回复内容:
对: braveheart 在配置串口的时候将通讯方式设置为IO通知扫描,然后在... 内容的回复!
-------------------------
有没有图解?刚刚试过有的地方还不是很明确。谢谢!