200kw变频器带水泵需要加输出电抗器吗 点击:2168 | 回复:15



LUYUANBO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年12月06日
发表于:2019-01-11 10:17:06
楼主

200kw变频器带水泵需要加输出电抗器吗?请教各位大神

变频器带有EMC、dv/dt、共模滤波和输出滤波,到电机距离小于50米,还需要加输出电抗器吗




LUYUANBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年12月06日
发表于:2019-01-11 10:20:44
1楼

变频器带有EMC、dv/dt、共模滤波和输出滤波,到电机距离小于50米,还需要加输出电抗器吗

LUYUANBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年12月06日
发表于:2019-01-11 10:22:26
2楼

变频器是带水泵电机的

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2019-01-11 11:28:52
3楼

是什么品牌的变频器呢?电机是变频电机么?

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-01-11 11:30:06
4楼

需要加的,为了设备稳定

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-01-11 11:32:33
5楼

看你的成本了,如果成本允许,建议还是加。

输入电抗器用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输入端加装一个进线电抗器,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。

  

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-01-11 11:33:30
6楼

一个回帖,回不了这么多帖子,只能分开回

  2.输出电抗器用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压,降低电机的噪音,降低涡流损耗, 保护变频器内部的功率开关器件。

LUYUANBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年12月06日
发表于:2019-01-11 13:41:18
7楼


回复内容:是设备选型,属于选择阶段

对: GKstudying 是什么品牌的变频器呢?电机是变频电机么? 内容的回复!

-------------------------


狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-01-11 13:41:34
8楼

电机距离小于50米可以不用加输出电抗器

LUYUANBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年12月06日
发表于:2019-01-11 13:52:20
9楼


回复内容:如果考虑水泵停泵时的回水,加制动单元,时不是就可以了,不用再加输出电抗

对: 狼牙精神 电机距离小于50米可以不用加输出电抗器 内容的回复!

-------------------------


狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-01-11 15:54:23
10楼


回复内容:

对: LUYUANBO 回复内容:如果考虑水泵停泵时的回水,加制动单元,时不是... 内容的回复!

-------------------------

水泵控制一般不需要加制动单元

LUYUANBO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年12月06日
发表于:2019-01-12 09:31:25
11楼


回复内容:不是回水时,水泵要反转吗?反转可能会对变频器造成一定影响

对: 狼牙精神 回复内容:对: LUYUANBO  回复内容:如果考虑... 内容的回复!

发表于:2019-01-12 13:13:43
12楼


回复内容:

对: LUYUANBO 回复内容:不是回水时,水泵要反转吗?反转可能会对变频器... 内容的回复!

-------------------------

水泵出口一般会设计截止阀防止回水电机反转

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2019-01-13 16:59:18
13楼

最好是加上。200kW变频器输出电缆干扰会很大,对电缆附近的其它线路压力很大。另外200kW电机也不算小,加电抗器有助于延长电机寿命。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-01-13 23:14:28
14楼

如果是普通电机建议加上输出电抗器:因为变频器输出的是PWM调制电源,电压变化率很大导致给电机绝缘冲击很大(电压变化率差不多是市电直供的75倍以上,而电压变化率高会对电机绝缘产生电容电流导致慢性损坏)

Avery2233296153

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 587回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2018年5月13日
发表于:2019-01-14 07:59:04
15楼

有些变频器是带电抗器的,你要先查下变频器的说明书