西门子200PLC模拟量衰减问题 点击:635 | 回复:11



咖啡1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:26帖 | 84回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:879
  • 注册:2014年1月13日
发表于:2018-12-27 16:31:10
楼主

求教各位老师,控制柜和动力柜距离不到1米 ,紧挨着。控制柜里面是200的西门子PLC  传输模拟量给变频器,模块输出的4-20MA 正常。模拟量下口线也是屏蔽线,但是屏蔽线经过了动力柜。产生了干扰问题,信号过去衰减了一半。动力柜正面是开关,背面是变频器。这个衰减问题,该怎么处理呢?现在PLC模块输出是没问题的 ~其它模拟量输出 没经过动力柜 没产生干扰 没有问题~~求教各位老师,该加什么样的抗干扰呢?




goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2018-12-27 22:03:49
1楼

单独走另外的管线还会有干扰吗,应该不会的

咖啡1

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:26帖 | 84回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:879
  • 注册:2014年1月13日
发表于:2018-12-28 10:31:46
2楼


回复内容:

对: goldage 单独走另外的管线还会有干扰吗,应该不会的 内容的回复!

-------------------------

那除非改变变频器的位置。。。。还有别的方法可以吗?比如加一些抗干扰的东西?


yiyang1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 56回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2018-12-28 10:36:58
3楼

干扰问题要解决

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-12-28 13:12:48
4楼


引用 咖啡1 的回复内容: 回复内容:对: goldage  单独走另外的管线还会...

-------------------------

加磁环,但是也不见好用,

建议还是按照goldage说法实施

yutianhe95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2017年3月10日
发表于:2018-12-28 14:12:44
5楼

PLC接地取消,屏蔽线的屏蔽层不要接壳/地;

信号通过信号隔离器隔离;

电源加隔离变压器;



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2018-12-28 16:23:48
6楼

       二柜那么近的距离,信号线不会超过5米。电流信号端输入阻抗低(250Ω),不会引入干扰。另外,信号衰减跟干扰不相干啊!

       你所说的PLC输出正常,变频器衰减一半,那时不可能的,除非你接线错误。因为电流信号是串联的,PLC输出电流就是变频器的输入电流,一点都不会差的,是一根线,电流怎么会有差别。

      PLC和变频器的信号类型设置是否正确?信号线是否截面太小?.......?

Qiang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 102回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:645
  • 注册:2018年3月19日
发表于:2018-12-29 10:04:17
7楼

4-20ma一般去变频器多少都会有些干扰,但不至于会衰减一半,PLC在线看一下到底输出了多少,并在变频器端用万用表测。用模拟量隔离栅、磁环等方式基本都能解决模拟量干扰的问题,但如果像你说的干扰了一半,应该是接线、变频器AI口设置问题,例如你输出4-20ma 但变频器ai口设置的是0-10V或0-20ma。仔细阅读变频器说明书,选择输入方式不仅要设置参数,很多变频器还需要拨码或拨跳线。例如汇川有的系列AI1口只接收0-10v,ai2口才可以接收ma信号并且还需要设参数和拨跳线。

都是大佬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2018年2月24日
发表于:2018-12-29 13:12:08
8楼

1、可以试试加磁环抗干扰。

2、线上缠绕铝箔,再将铝箔接到地线


可以试试

山乌木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2012年8月12日
发表于:2018-12-30 16:24:09
9楼

测一下传输线的电阻,以及屏蔽层是否可靠连接,必要时可测干扰场强,但个人认为应该是设置的问题

晨曦521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 485回
  • 年度积分:430
  • 历史总积分:6428
  • 注册:2013年5月27日
发表于:2019-01-07 13:03:56
10楼

我们现场也出现电流干扰的问题,但是就像你说的减少了一半重来没遇到过,应该是你接线错了,我原来也遇到过正反接反了就会出现你的问题。


18621552705

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2019-01-18 10:07:03
11楼

检查变频器的接地,以及动力柜接地是否良好。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师