x0712502
求指教
昆仑通态触摸屏与汇川PLC通讯不上
ozoner
可能是驱动的问题,三菱和汇川PLC也不是100%的兼容。
另外,你的驱动版本3.031也老了点,新版的三菱FX系列串口驱动是5.000. 可以试试看。
回复内容:
对: ozoner 可能是驱动的问题,三菱和汇川PLC也不是100%的兼容... 内容的回复!
-------------------------
换了 也是一样的 没反应
对: x0712502 回复内容:对: ozoner 可能是驱动的问题,三菱... 内容的回复!
那就检查下接线看看
对: ozoner 回复内容:对: x0712502 回复内容:对: o... 内容的回复!
线没问题的 ,买的成品线
已解决,谢谢回贴
新人小新
大哥你是怎么解决的,求指教!!!
fengxiaolangzi
发生了什么,解决了?
hanhuachizi
我汇川的PLC和显控触摸屏通讯成功。
爱德华
驱动问题,有专门的汇川驱动
zhchl197766
汇川Easy521怎么不能同昆仑PRO通信呢