简单说明磁翻板液位计的放空阀和排污阀作用 点击:107 | 回复:0



常州成丰666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:518帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1538
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2018-12-10 16:28:35
楼主

       一般现场当磁翻板液位计主体管道里面的脏东西多了,卡住浮子会影响测量,这个时候检修。需要将与罐体法兰之间的阀门关闭,打开液位计下端的排污阀进行排放,这个时候如果放不干净,应该是憋气了,就需要拧开堵头,通气压力就可以放干净了;如果再放不干净,那么这个时候可以拿掉堵头,从顶部灌水或灌油,冲掉脏东西,有时候需要通蒸汽吹扫堵塞物,以便于排放干净。当测量介质易燃易爆的时候,需要密闭排放。

       在测量水以及其他简单液体的时候,也就是说现场不会存在介质里有脏东西多不会卡浮子或者不需要排放彻底,就不需要用到堵头,如果测量过程中不会产生真空,也不需要堵头,只需要标配的排污阀。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师