咖啡1
200中的指令S_RTR和S_RTI 这两个子程序 RTR中的OSH=(热电偶的上限温度)OSL=(热电偶的下限温度)
这个ISH= ? ISL=? 我看到一个程序 写着ISH=20,ISL=4 我想知道这个20和4是怎么来的?
S_RTI 中的ISL=0 ISH=180 OSH=27648 OSL=5330这个是控制调节阀的 这个我该怎么理解它 怎么可以让调节阀动作呢 ?输出我想要的角度 看说明没看懂,请教大神帮忙啊。。。
竹叶三—王者之师
4和20应该就是模拟量中的4-20ma信号吧。H一般是高,L一般是低。
因为通常情况下外围的仪表,调节阀等多数是4-20mA,然而西门子的是0-20mA,然后因为0-20mA对应的西门子寄存器里面的数值是0-27648,所以4-20mA对应的就是5330---27648了。其实就是一个线性对应的关系。
回复内容:
谢谢老师,您这一提点,我明白好多…
dpyftk
4和20是模拟量中的4-20ma信号
乖乖小笨熊
4-20ma信号主要是针对2线制传感器(4mA作为变送器本体供电)和抗干扰,实际你可以直接把西门子模拟量模块读到数据减掉5330剩余值放入一个寄存器,你用那个里面数据就清楚了
y58809887
不错的啊有点长知识了……
花笙米
博图自带帮助
Smile-lyc
感谢大家对每日求助的大力支持,也请求助者在得到满意答案以后及时结贴,以便及时把奖励发放给答疑者;
如果是求助者自己通过某种途径获取到中意答案后,可以跟帖分享解决经验。