新手遇到一个问题不知道怎么解决 点击:658 | 回复:7



与泉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2018年9月15日
发表于:2018-09-21 22:08:12
楼主

两电机都运行40秒,A电机运行10秒后B电机开始运行。来回3次后停止,我写了个程序发现三次后停止了但是计数器无法清零,再次启动无法运行,如果计数器用I0.0来清零又怕中间无意按到I0.0 导致计数器清零,求指点该怎么办。微信截图_20180921215010.png

微信截图_20180921214948.png




pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-09-22 07:16:06
1楼

第一段程序是不是有点问题。


初学  PLC 不对的地方请谅解

与泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2018年9月15日
发表于:2018-09-22 07:19:07
2楼

回复内容:

对:pdengong 第一段程序是不是有点问题。初学  PLC 不对的地方请谅解     内容的回复:

这是模拟器运行了三次以后,计数器动作了。我的问题就是计数器无法清零,现在没法再次启动

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2018-09-22 07:31:35
3楼

不使用M0.0作为计数器的复位端信号输入,而使用计数器本身的C0作为复位端信号输入。


HAVE FUN!

与泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2018年9月15日
发表于:2018-09-22 07:50:41
4楼

回复内容:

对:yuanle 不使用M0.0作为计数器的复位端信号输入,而使用计数器本身的C0作为复位端信号输入。HAVE FUN!     内容的回复:

但是那样中途停止计数器是不清零的,我需要停止了计数器就清零

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-09-22 08:57:24
5楼

计数器清零位置不要上升沿,还有上电初始化是不是也应该清零(SM0.1)

与泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2018年9月15日
发表于:2018-09-22 10:53:08
6楼

回复内容:

对:请叫我王老湿 计数器清零位置不要上升沿,还有上电初始化是不是也应该清零(SM0.1)     内容的回复:

如果计数器清零不用上升沿,计数器一直在清零无法计数啊。

与泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2018年9月15日
发表于:2018-09-22 20:13:09
7楼

今天想了一下在计数器清零处并联了一个c0接通清零,好像能用了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师