朝着天
一台新流量表寄存器地址如下
如读取温度在MCGS6.2中通道设定如下,报文有传回数据但是数据不对完全对不起来。
小弟我能力有限,请大伙帮帮我。谢谢
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
码农代表
地址是7~8,所以要从7开始读,而不是8。把8改成7试试。
小千56
试试这个,我读取的地址是H1000,设定的地址加1,十进制就是4097开始,你的是不是也加一个
谢谢,楼上答复,我用通用设备下的modbusrtu驱动,更改解码顺序后数据接收显示对了。另外地址加1
ozoner
格式匹配问题,试试不同的就是了
luoye6600
要看高低字节的顺序问题。
Smile-lyc
温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。
同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!
老牛27
感谢楼主分享
632254007
回复内容:
这位施主解决了我的难题,但是尾数为什么一直是零?