CP1E"变更PLC"页面中“网络类型”选项问题 点击:821 | 回复:6



JXSJX

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:998
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2018-09-08 08:36:08
楼主
求助帖30分-已结帖

现场有一台CP1E,串口接了组态王。我从USB编程口下载了程序,设置等信息。进入这个程序的"PLC设定/内置R232C端口"页面查看,看到模式选的Host link。在"变更PLC"页面,它里面的"设备类型"是CP1E,"CPU类型"是N40,"网络类型"是USB。我看了不少资料,接组态王也好,触摸屏也好,一般用HOSTLINK,所以"网络类型"应该选SYSMAC WAY。但这个网络类型选的"USB",是怎么回事呢?




竹叶三—王者之师

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2018-09-08 10:50:18
1楼

这个应该是你CX-ONE连接PLC时候用的,也就是说,你用电脑上传下载程序的时候用的网络类型。

卡卡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2018年5月17日
发表于:2018-09-08 14:10:43
2楼

这个USB是编程口用的,不是你那个串口的

JXSJX

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:998
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2018-09-08 15:25:13
3楼

谢谢各位的指点

JXSJX

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:998
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2018-09-08 15:26:03
4楼


引用 卡卡 的回复内容: 这个USB是编程口用的,不是你那个串口的

-------------------------

是不是这样理解,我插的是USB口,此时查看网络类型,显示的只是该口的网络类型。

用串口线插串口的话,显示的就是串口类型的连接形式,比如SYSMAC WAY,TOOLBUS等等?不能通过连接USB口而去设置串口网络类型,只能插哪个口,设置哪个口?

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-10-27 13:51:37
5楼

温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。

同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!


哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-28 20:50:43
6楼

你这个USB是编程口用的,不是你说的那个串口的