昆仑通态mcgs7062kx,无法正确连接台达32位寄存器变量 点击:2031 | 回复:10



t_o_n_g

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2018-08-28 12:35:34
楼主

32位变量,如

ld m1 , dmov k123456789 d10

dld= d10 d12  ,out y1

这个d12是触摸屏的变量 ,怎么操作也不能输入框输入超过65535这个数,d12已结定义了32位无符号或者是有符号32位二进制。

折腾一天了已经,感谢大家帮忙。





t_o_n_g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2018-08-28 19:26:39
1楼

自己顶一下 


t_o_n_g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2018-08-30 12:50:28
2楼

w问题是太简单么 还是怎么

就是说屏里面已经定义了此输入框是32位无符号二进制数了,



t_o_n_g

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2018-08-30 12:50:54
3楼

输入框最多输入 6位