昆仑通态与s7-200建立连接问题 点击:4784 | 回复:15



braveheart

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1369
  • 注册:2017年7月04日
发表于:2018-07-12 23:41:29
楼主
求助帖50分-已结帖

在昆仑通态的组态中的设备窗口选择的s7-200PPI挂件

那么在plc端还需要编写程序才能与触摸屏建立连接码?还是说只需要设置一些参数就可以直接通讯了

请大家帮忙指点指点?



楼主最近还看过



zwb6122502

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1308回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2018-07-13 09:22:03
1楼

添加通用串口父设备,选择设备工具箱添加选择的s7-200PPI挂件。设置下参数即可TIM图片20180713092144.png

狂飙的兔子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2016年8月03日
发表于:2018-07-13 09:37:54
2楼

不用设置其他的,这个设置对了就行,最小采样周期改500试试!

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2018-07-13 09:48:09
3楼

设置一些参数就可以直接通讯。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2018-07-13 10:49:20
4楼

PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。

工控老鸟v

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2018年3月10日
发表于:2018-07-13 11:50:16
5楼

不需要程序,只要参数设置正确就可以了

清苦人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年11月08日
发表于:2018-07-13 14:58:36
6楼

设置一些参数就可以直接通讯。

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2018-07-13 17:58:32
7楼

设置一些参数就可以直接通讯。要知道PLC那块是DB九针。。3和8.对应是7,和8


青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-07-14 08:45:01
8楼


引用 水边清浅横枝瘦 的回复内容: PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。

-------------------------

如果需要交互控制,特别的需要,需要写程序。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-07-14 14:43:00
9楼

PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。

华新2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2018-07-14 15:50:54
10楼

 PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行

祥ZHOU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2015年7月16日
发表于:2018-07-31 08:55:02
11楼

选择好正确的驱动就行了,

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-08-16 11:03:38
12楼

首先是硬件接线保证正确,其次就是PLC与触摸屏两边的通信参数设置一直,基本上就可以实现通讯,最主要的一点是要有对应的驱动。

任暁龘丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2018年8月25日
发表于:2018-08-25 15:49:09
13楼

485或者232设置号参数就能通讯了

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-09-02 14:48:31
14楼

感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!

fengxiaolangzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2014年1月07日
发表于:2019-09-18 10:55:50
15楼

PLC端不要写通信程序,在MCGS设置就行。