台达伺服ASDA-AB在Pr模式下怎么通过串口设置伺服电机速度 点击:2350 | 回复:0



idiot065

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2018-05-14 21:29:50
楼主

ASDA-AB说明书上P1-16(POV1 内部位置指令控制1 的移动速度 224H)我想通过串口写入速度,用MODWR K6 H224 D10来传数据,但是编译后数据传不进去,伺服驱动器提示ALE19(串行通讯异常)但是我改将MODWR K6 H224 D10改成MODWR K6 H224 K100直接传数据就没有问题。找了好久,不知道是什么原因,求大牛指导。