本章要讲的是松下PLC-FPXH的接线方式,借松下PLC帮助大家看懂PLC硬件说明书,具备举一反三的能力。
1、电源的选择:
尽量选择干扰较小的电源,松下PLC厂家建议使用绝缘变压器/绝缘电源来对电源进行下一步的干扰衰减。
当然我们选择普通的电源也就能够满足工作需求,这里推荐使用明纬开关电源。一般我们选择NES系列或者LRS系列就可以满足功能需求,这些型号是对付小功率的自动化设备。
经销商可以通过下面网站查询:
http://www.meanwell.com.cn/distributors.aspx
当然小编是建议大家在下面的网站上面购买:
常州泰明电子电器(淘宝店-黄冠级别)
https://tmdz.taobao.com/
这个淘宝店上自动化电气配件比较齐全,基本自动化设备上面要用到的都有,非常方便,并且里面的配件都是国产战斗机,质量都是有保证的。
2、电源系统的分离:
单元、输入输出设备、动力设备上的配线请各自与系统隔开。这就是为什么要加接线端子的原因,保证三种不同功能的线不缠绕到一起,不互相干扰。
最好是在PLC输入电源上使用双绞线,如图所示:
3、接线端子的选择:
PLC上面螺丝是M3,所以一般采用3.2mm左右的接线端子,怎么看型号呢,观察下面的尺寸图,在说明书上有讲解端子的尺寸需求
一般在淘宝店上可以购买到,给大家一家店参考一下:温州远泰电子批发https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-12858022074.10.71f97438mvLuJ4&id=527852367836
型号参考图如下:
如上所示,我们会选择UT1-3,因为我们一半采用的0.5平方和0.3平方就可以满足实际工作需求。
顺便和大家讲解如何选择线的平方数:
请记住下面几个参数,记住大概就可以,不用去计算,太麻烦。一般我们都会留下余量,所以不用记得非常详细。以下尺寸都是讲铜线。
A、1平方铜线可以承受电流大约6A,所以0.3平方承受1.8A,0.5平方承受3A,0.75平方承受4A左右。记住这一点即可。在自动化设备上已够用。就算是最大电流的步进电机,伺服电机都够用。
B、1.5平方大概可以承受电流10A;2.5平方大概可以承受15A,记住这些就已经够用。若想深入学习,就得查国际标准,当然小编觉得没必要了解那么多,够用即可,因为这些都是一个大概值而已,一般都必须考虑一定的余量。
C、对于铝线就不一样,线径要取铜线1.5-2倍。
4、PLC接线图识别:
给大家看下面两张图,第一张是继电器输出型的PLC,另一张是晶体管输出型的PLC。
1:
2:
对于1而言,输入可以采用两种方式:
A、当COM端是接正电压时,当输入是负电压时,输入起作用。这时,感应器必须选择NPN型。
B、当COM端接的是负电压时,输入电压为正时,PLCX端有信号输入。这时,感应器选择PNP型。
而由于输出是继电器输出,只需要保证两边形成电势差就可以工作。
对于2而言
输入和继电器一样,详情就看上方,这里就不啰嗦。
对于输出,由于PLC有信号输出时,是负电压,那负载的另一端必须加正电压。
以上就是今天讲解的内容,希望对大家有参考价值。