VFD-M变频器外接指示灯,用于运行知识,该怎么接线啊? 接MO1和MCM还是RA和RC? 24V指示灯能行吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
狼牙精神
关注
私信
精华:6帖
求助:5帖
帖子:468帖 | 5379回
年度积分:119
历史总积分:62906
注册:2020年3月27日
发表于:2018-04-20 08:34:17
1楼
直接带灯可以用RA和RC,可以用24V指示灯。