关于施耐德电气PLC变量断电保持问题,我哪里写错了呢 点击:1803 | 回复:1



yaojiaxill

    
  • 精华:1帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:28帖 | 52回
  • 年度积分:991
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2018-04-14 14:31:06
楼主

如图,我在全局变量中定义保持型变量,给到功能块FB中,在功能块中K5得电,但是断电重启后发现szzpv1_rev为false,并没有实现断电保持,求朋友们帮我看下是不是哪里错了。




braveheart

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1369
  • 注册:2017年7月04日
发表于:2018-04-15 17:17:43
1楼
功能块的计算结果应该是不能断电保持的吧    