图1:出问题时的记录
图2:主备用CPU正常切换时的记录
厂内报告现场设备出现阀门出现自动关断问题(阀门为常供24V,断电关阀),维修人员到现场发现主备用CPU工作正常。人为把主CPU机架断电后,主备用CPU切换,扩展13槽机架OK红色常亮,备用CPU显示“SYNC”。
使用RMCT软件读取的记录显示,图1中机架A有“RM Power down和RM Power Up”的记录,而图2中并无此项记录,大拿请帮忙分析下到底是什么原因导致的。
现在主要怀疑是CPU电源模块瞬间失电后恢复供电。另外不知道冗余模块有没有自启动功能!