1.首先在IE浏览器地址栏输入192.168.1222,进入“云.RCD接入设备”(这是单通道的,八通道的设置方法同单通道)设置界面,点击“通讯参数设置及显示”。
这里的云.RCD远程接入设备IP地址默认是192.168.1.50,“网关(路由器)MAC”是“云.RCD”所连接路由器的MAC地址,这个MAC地址一般都会印在路由器标牌上;或直接进入路由器的设置界面,也能查到;另一种方法就是用已经连接该路由器的电脑,先上一下网,然后在CMD提示符下键入:arp -a
2. 连接好电源和路由器后,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.222,进入“云.远程适配器”设置界面,点击“通讯参数设置/显示”。
然后进入设置界面,填写所连路由器MAC,和PLC的MAC
3. STEP 7-MicroWIN SMART连接设置
点击通信,在弹出的窗口中,直接点击查找CPU,就能找到S7-200 smart PLC的地址,这个地址就是“云.RCD”的IP地址,这样就连接成功了。
4.连接组态王设置
1)打开组态王开发软件,选择设备→COM1
2)双击“新建”,选择 S7-200 系列(TCP)→TCP
3)选择 com 口号,此处选择默认值 com2
4)单击“下一步”,输入要安装的设备的逻辑名称
5)再单击“下一步”,输入设备的 IP 地址,相对于 PLC 的位置
输入设备的 IP 地址时输入相对于PLC 的地址,这里就填“云.RCD”的地址:192.168.1.50:0
6) 然后单击“下一步”,不用更改设置,保持默认,最后点击“完成”,就实现了 PLC 与组态王的连接。
在数据词典里建立个vb0的变量,运行组态王工程,数据与200 smart PLC数据一致,便通讯成功。