关于绝压变送器的选型 点击:187 | 回复:3



小o

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2018-02-28 16:57:48
楼主

项目中有2台绝压变送器,设计工艺条件50Pa,温度170度,量程0-300Pa,,膜片,材质哈C,求助品牌和型号。




怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2018-02-28 17:19:36
1楼


1、测啥介质,说说选哈C的理由


2、帅克仪器的SC322 ,可以提供这个量程的绝压产品

小o

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2018-02-28 17:29:25
2楼

测量介质:丙交酯蒸汽。

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2018-03-01 09:41:23
3楼

仪表测量的介质太多了,仪表的学问很深啊